<p style="margin-left:17px;">根据《火灾自动报警系统设计规范—帮考网题库_一级消防工程师_帮考网
首页
/
一级消防工程师
/
<p style="margin-left:17px;">根据《火灾自动报警系统设计规范—帮考网题库
<p style="margin-left:17px;">根据《火灾自动报警系统设计规范—帮考网题库
阅读 10
单选题
3
解析
消防控制室内设备面盘前的操作距离,单列布置时不应小于1. 5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于3m;设备面盘后的维修距离不宜小于1m。