办公室、休息室的布置具体检查要求为:
甲、乙类厂房:考虑到甲、乙类生产过程中发生的爆炸、冲击波有很大的摧毁力,为保证人身 安全,办公室、休息室等不得设置在甲、乙厂庚内。确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级, 并采用耐火极限不低于3. h的防爆墙与厂房分隔,且设置独立的安全出口。