地下水位以下土方的开挖,应根据施工方法的要求,切实做好存水工作
施工技术交底有哪些要求?:施工技术交底有哪些要求?施工技术交底实为一种施工方法,其目的是使施工人员对工程特点、技术质量要求、施工方法与措施和安全等方面有一个较详细的了解,施工技术交底注意事项:在作业前完成施工技术交底。交底内容要涵盖整个施工过程。1.施工组织设计交底可通过召集会议形式进行技术交底,将技术交底内容纳入施工组织设计中。3.施工方案可通过召集会议形式或现场授课形式进行技术交底,交底的内容可纳入施工方案中。
导管施工有什么技术要求?:导管施工有什么技术要求?(1)导管的弯曲半径要求:其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。其弯曲半径不应小于管外径的10倍。与建筑物、构筑物表面的距离≥15mm,塑料导管在砌体上剔槽埋设时。应采用强度等级≥M10的水泥砂浆抹面保护,(3)导管支架安装应牢固,支架圆钢直径≥8mm。(4)刚性导管经柔性导管与设备、器具连接时柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m金属柔性导管不应做保护导体的接续导体
开关柜和配电柜安装有什么技术要求?:(1)开关柜、配电柜的基础型钢安装应平直。(3)开关柜、配电柜的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接,柜门和金属框架的接地应选用截面积≥4mm²的绝缘铜芯软导线连接,(4)开关柜、配电柜的二次回路配线的绝缘导线的额定电压≥450750V,(5)低压成套配电柜线路的线间和线对地间绝缘电阻值,【习题•单选题】关于配电柜的二次回路的配线要求,D. 测量回路铜芯绝缘导线截面不应小于1.5mm²