A、厂房的3部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置为封闭楼梯间
C、厂房的1部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间
D、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料
本题考查的知识点是疏散楼梯设置要求。高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯,A选项疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风,所以可以设置封闭楼梯间,A选项正确。根据6.4.2,封闭楼梯间不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。B选项疏散楼梯间不能自然通风采光,厂房要设置防烟楼梯间,防烟楼梯间应设置前室,B选项错误,C选项正确。根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年版)3.1.6,无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面均应采用A级装修材料,D选项正确。根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.2,封闭楼梯间不应设置卷帘,E选项错误。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: transparent; color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:ACD。