A、当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值
B、当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沬灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或爾中以上自动灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m且室内消火栓设计流量超过20L/S时,其室内消防用水量料比规范列表值减少5L/s
E、消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可不计入室内消防给水设计流量
GB50974 3. 52注3:当一座多层建筑有多种使用功能时,室内消火栓设计流量应分别按本表中不同功能计算,且应取最大值。A正确。
3. 5. 3当建筑物室内设有自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统等一种或两以上自动水灭火系统全保护时,高层建筑当高度不超过50m室内消火栓设计流量超过20L/s;多层建筑室内消火栓设计流量可减少50%,但不应小于lOL/s。B正确。
3. 5. 4宿舍、公富等非住宅类居住建筑的室内消火栓设计流量,当为多层建筑时,应按本规范表3.
5. 2中的宿舍、公寓确定,当为高层建筑时,应按本规范表3.
5. 2中的公共建筑确定。C错误。
人防工程应从表3. 5. 2考查。D错误。
3. 5. 2注2:消防软管卷盘、轻便消防水龙及多层住宅楼梯间中的干式消防竖管,其消火栓设计流量可小计入室内给水设计流量。E正确。