对比样品
检查涂层外观
检查涂层厚度
检查膨胀倍数
对钢结构防火涂料进行检查时,主要进行以下操作:1.【对比样品】。对于【室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求】的钢结构,当规定其耐火极限在【1.50h及以下】时,宜选用【薄涂型】钢结构防火涂料。对于【室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房】钢结构,当规定其耐火极限在【1.50h以上】时,应选用【厚涂型】钢结构防火涂料。2.【检查涂层外观】。(基层、强度、裂纹)薄涂型钢结构防火涂层表面如有个别裂缝,其宽度【不大于0.5mm】。 3.【检查涂层厚度】。厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度【不低于设计要求的85%】且厚度不足部位的连续面积的长度【不大于1m】,并在【5m范围】内不再出现类似情况。4.【检查膨胀倍数】。当采用【薄型(膨胀型)、超薄型】钢结构防火涂料时,需检查涂料的膨胀倍数。薄型(膨胀型)钢结构防火涂料的膨胀倍数【大于等于5】:超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数【大于等于10】。<span style='display: inline !important; float: none; background-color: rgb(253, 249, 205); color: rgb(0, 0, 0); 微软雅黑","helvetica neue","hiragino sans gb"; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: 100; letter-spacing: normal; line-height: 21px; orphans: 2; text-align: left; text-decoration: none; text-indent: 0px; text-transform: none; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; word-spacing: 0px;'>本题答案:。