4 具 9
柴油生产车间的灭火器的火灾危险种类为中危险级,且为类火灾则可用水基型水雾()泡沫()干粉()洁净气体()灭火器。该建筑设置有自动喷水灭火系统和消火栓系统,则取值为0.5,所以灭火器的最小灭火级别为:0.5×1200/1=600,该写字楼每层设置3个配置点,所以每个配置点所需灭火级别为600/3=200。200/55=3.64个,取4.