基础工程大体积混凝土施工技术包括哪些内容?
我国《大体积混凝土施工标准》GB50496-2018里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
1.大体积混凝土的振捣
(1)混凝土应采取振捣棒振捣。
(2)在振动界限以前对混凝土进行二次振捣,排除混凝土因泌水在粗骨料、水平钢筋下部生成的水分和空隙,提高混凝土与钢筋的握裹力,防止因混凝土沉落而出现裂缝,减少内部微裂,增加混凝土密实度,使混凝土抗压强度提高,从而提高抗裂性。
2.大体积混凝土的养护
(1)大体积混凝土应进行保温保湿养护,在每次混凝土浇筑完毕后,除应按普通混凝土进行常规养护外,尚应及时按温控技术措施的要求进行保温养护。
(2)保湿养护的持续时间不得少于14d,应经常检查塑料薄膜或养护剂涂层的完整情况,保持混凝土表面湿润。
3.大体积混凝土防裂技术措施
(1)温控指标符合下列规定:
①混凝土入模温度不宜大于30℃;混凝土浇筑体最大温升值不宜大于50℃。
②在养护阶段, 混凝土浇筑体表面(以内约50mm 处)温度与泪凝土浇筑体里(约1/2 截面处)温度差值不应大于25 ℃; 结束养护时,混凝土浇筑体表面温度与环境温度最大差值不应大于25 ℃。
③混凝土浇筑体内部相邻两测温点的温度差值不应大于25℃。
④混凝土的降温速率不宜大于2.0℃/d。
(2)大体积混凝土配合比的设计除应符合工程设计所规定的强度等级、耐久性、抗渗性、体积稳定性等要求外,尚应符合大体积混凝土施工工艺特性的要求,并应符合合理使用材料、减少水泥用量、降低混凝土绝热温升值的要求。
(3)在确定混凝土配合比时,应根据混凝土的绝热温升、温控施工方案的要求等,提出混凝土制备时粗细骨料和拌合用水及入模温度控制的技术措施。如降低拌合水温度(拌合水中加冰屑或用地下水);骨料用水冲洗降温,避免暴晒等。
(4)大体积混凝土应选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥。
(5)大体积混凝土配制可掺入缓凝、减水、微膨胀的外加剂。
(6)及时覆盖保温保湿材料进行养护,并加强测温管理。
(7)超长大体积混凝土应采取留置变形缝、后浇带或采取跳仓法施工,控制结构不出现有害裂缝。
(8)结合结构配筋,配置控制温度和收缩的构造钢筋。
(9)大体积混凝土浇筑宜采用二次振捣工艺,浇筑面应及时进行二次抹压处理,减少表面收缩裂缝。

下面我们列举一道关于一级建造师考试的例题,给大家说明一下这个知识点在考试中的应用,希望对大家有所帮助。
【例题•单选题】下列关于条形基础浇筑的说法,不正确的是( )。
A.分层浇筑,一般上下层之间不留施工缝
B.每层混凝土的厚度为200~300mm
C.分段浇筑时的浇筑长度控制在2-3m
D.逐段逐层呈阶梯形向前推进
【答案】B
474建筑防雷工程的施工技术有哪些要求?:(2)接闪带或接闪网在过建筑物变形缝处的跨接应有补偿措施。(1)接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接。防雷引下钱与接地装置必须采用焊接或螺栓连接,工程范围主要是防雷接地装置、变配电室、机房设备和室内电气系统等的安装,并用混凝土柱内两根主筋作为防雷引下线,引下线与接闪器及接地装置的焊接连接可靠,安装公司采取了能降低接地电阻的措施后。防雷引下线与接闪器及接地装置还可以有哪些连接方式。
500建筑接地工程施工技术有哪些要求?:(1)接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。(2)圆钢、角钢、铜管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下。2.接地装置的搭接要求;(2)圆钢与角钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,(3)圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,避雷带圆钢之间的焊接、避雷带的安装示意图如下。3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻。采用接地模块的施工技术要求。
119装配式混凝土结构工程施工准备包括哪些?:装配式混凝土结构工程施工准备包括哪些?是以预制构件为主要受力构件经装配\连接而成的混凝土结构。装配式混凝土结构工程施工准备包括以下内容:(1)装配式混凝土建筑应结合设计、生产、装配一体化的原则整体策划,(2)装配式混凝土结构施工应制定专项方案,内容宜包括工程概况、编制依据、进度计划、施工场地布置、预制构件运输与存放、安装与连接施工、绿色施工、安全管理、质量管理、信息化管理、应急预案等。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料