C、干粉储存溶容器的设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级
根据《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004 5.1.1-2,干粉储存容器设计压力可取1.6MPa或2.5MPa压力级;其干粉灭火剂的装量系数不应大于0.85;其增压时间不应大于30s。C正确;
第5.1.2 驱动气体应选用惰性气体,宜选用氮气;二氧化碳含水率不应大于 0.015% (m/m) ,其他气体含水率不得大于 0.006%(m/m) ;驱动压力不得大于干粉储存容器的最高工作压力。 AD错误;
根据5.1.4-2,储存装置宜设在专用的储存装置间内。专用储存装置间耐火等级不应低于二级。 B错误。