D、商场营业厅2000m²;设备区2000m²
《建筑设计防火规范》5.3.4:一、二级耐火等级建筑内的商店营业厅、展览厅,当设置自动灭火系统和火灾自动报警系统并采用不燃或难燃装修材料时,其每个防火分区的最大允许建筑面积应符合下列规定:
1. 设置在高层建筑内时,不应大于4000m²;
2.设置在单层建筑或仅设置在多层建筑的首层内时,不应大于10000m²;
3.设置在地下或半地下时,不应大于2000m²。
商场设在地下一层,可知商场耐火等级不应低于一级,且室内装修及消防设施设备均符合相关规定,故商场的防火分区面积最大为2000m²。
5.3.1 除本规范另有规定外,不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积应符合表5.3.1的规定。
表5.3.1 不同耐火等级建筑的允许建筑高度或层数、防火分区最大允许建筑面积名称
注:(1)表中规定的防火分区最大允许建筑面积,当建筑内设置自动灭火系统时,可按本表的规定增加1.0倍;局部设置时,防火分区的增加面积可按该局部面积的1.0倍计算。
(2)裙房与高层建筑主体之间设置防火墙时,裙房的防火分区可按单、多层建筑的要求确定。
本题设备用房室内装修及消防设施设备均符合相关规定,由上述可知的防火分区最大允许建筑面积可增加1.0倍,即2000m²。