0.7m
变压器和箱式变电所安装施工有什么技术要求?:变压器和箱式变电所安装施工有什么技术要求?(1)变压器安装位置应正确,油浸变压器油位正常,(2)变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全,(3)变压器安装应采取抗震措施。(4)变压器及高压的电气设备、布线系统以及继电保护系统在投入运行前必须交接试验合格。(5)箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,金属箱式变电所及落地式配电箱。
气压试验的实施要点是什么?:(1)承受内压钢管及有色金属管试验压力应为设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。(2)试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。(3)试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得髙于试验压力1.1倍。应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。应逐步缓慢增加压力,当压力升至试验压力的50%时,继续按试验压力的10%逐级升压,直至试验压力。
液压试验有哪些实施要点?:(1)液压试验应使用洁净水,(4)承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,(5)管道与设备作为一个系统进行试验时,当管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压力进行试验;当管道试验压力大于设备的试验压力,以及设备的试验压力大于按《工业金属管道工程施工规范》计算的管道试验压力的77%时。