砖砌体施工具体有些什么要求?
帮考网校2020-07-17 18:23
精选回答

砖砌体施工具体有些什么要求?

砖砌体工程包括烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝士实心砖、蒸压灰砂砖蒸压粉煤灰砖等砌体工程。砖砌体施工的要求如下:

1)宽度超过300mm的洞口上部,应设置筋混凝土过梁。不应在截面长边小于500mm的承重墙体、独立柱内埋设管线。

2)砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑。在抗震设防烈度为8度及以上地区,普通砖砌体斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3,多孔砖砌体的斜槎长高比不应小于1/2。斜槎高度不得超过一步脚手架的高度。

斜槎:(如下图所示)

直槎:(如下图所示)

3)设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,应先绑扎钢筋,然后砌砖墙,最后浇筑混凝土。墙与柱应沿高度方向500mm2φ6拉筋(一砖墙),每边伸入墙内不应少于1m;构造柱应与圈梁连接;砖墙应砌成马牙槎,每一马牙槎沿高度方向的尺寸不超过300mm,马牙槎从每层柱脚开始,先退后进。该层构造柱混凝土浇筑完以后,才能进行上一层施工。(如下图所示)

4)砖墙工作段的分段位置,宜设在变形缝、构造柱或门窗洞口处;相邻工作段的砌筑高度不得超过一个楼层高度,也不宜大于4m

5)正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。