A、采用螺纹连接时,管材采用机械切割,螺纹不得有缺纹和断纹等现象
B、采用法兰连接时,衬垫不能凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔,不能放双垫或偏垫
C、防腐处理的无缝钢管可以采用焊接连接,但需要做二次防腐处理
E、管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大于500mm
安装时应注意以 下几点: (1)采用螺纹连接时,管材采用机械切割,螺纹不得有缺纹和断纹等现象;螺纹连接的密封材料均 勻附着在管道的螺纹部分,拧紧螺纹时,避免将填料挤人管道内;安装后的螺纹根部有2 ~3扣外露螺 纹,连接处外部清理干净并做防腐处理。 (2)采用法兰连接时,衬垫不能凸入管内,其外边缘宜接近螺栓孔,不能放双垫或偏垫。拧紧后, 凸出螺母的长度不能大于螺杆直径的1/2,确保有不少于2扣外露螺纹。 (3)经过防腐处理的无缝钢管不能采用焊接连接,与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接 时,要对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理。 (4)管道穿过墙壁、楼板处需安装套管。套管公称直径比管道公称直径至少大2级,穿墙套管长度 与墙厚相等,穿楼板套管长度高出地板50mm。管道与套管间的空隙采用防火封(5)堵材料填塞密实。当管 道穿越建筑物的变形缝时,需设置柔性管段。 (6)管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷头间的距离不大手500mm.因此答案为ABCE。