B、消防水泵接合器与室外消火栓距离宜为11~15m
本题考查的是临时室内消防给水系统设置。A项,要求建筑高度大于24m或单体体积超过30000m的在建工程,应设置临时室内消防给水系统。B项错误,应为消防水泵接合器应设置在室外便于消防车取水的部位,与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15~40m。C项,严寒和寒冷地区的现场临时消防给水系统,应采取防冻措施。D项,消火栓接口或软管接口的间距,多层建筑不大于50m,高层建筑不大于30m。故本题答案为B。