D、手动控制装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心线距地面1.2m处
E、组合分配系统启动时,选择阀不可以和容器阀同时打开
根据《气体灭火系统设计规范》5.0.2,官网灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式,AB正确;根据5.0.3,采用自动控制方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于30s的可控延迟喷射;对于平时无人工作的防护区可设置为无延迟的喷射,C选项正确;根据5.0.5,手动控制装置和手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为距地面高度1.5m处,D选项错误;根据5.0.9,组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀动作开启前或同事打开,E选项错误。本题答案:DE。