1056.64
根据《建筑设计防火规范》50016-20143.6.4,厂房的泄压面积公式为:=10^(2/3),但是在使用这个公式之前需要计算厂房的长径比,当长径比不大于3时可以直接使用这个公式,当长径比大于3时,宜根据长径比的值将厂房划分为相应的段数。长径比为建筑平面几何外形尺寸中的最长尺寸与其横截面周长的积和4.0倍的建筑横截面积之比,故该厂房的长径比为60×(8+25)×2/(4×25×8)=4.95。0<长径比<3,不需要分段计算;3<长径比≤6,需要分二段计算;6<长径比≤9分三段计算。本题计算的长径比4.95>3,所以将该厂房分为相等的两段再进行长径比计算:30×(8+25)×2/(4×25×8)=2.475<3,满足长径比的要求。厂房分两段后每段的长度为60/2=30m,每段的容积为=30×25×8=6000m3,每段泄压面积=10^(2/3)=10×0.16×6000^(2/3)=10×0.16×330.2=528.32m2,整个厂房所需泄压面积为528.32×2=1056.64m2。本题答案为。