刚性连接
水池满水试验的具体内容有哪些?:构筑物满水试验是给水排水构筑物的主要功能性试验。试验准备—水池注水—水池内水位观测—蒸发量测定—整理试验结论。(2)注水时水位上升速度不宜超过2md。(3)每次注水宜测读24h的水位下降值。(1)利用水位标尺测针观测、记录注水时的水位值。(2)注水至设计水深进行水量测定时。应采用水位测针测定水位。水位测针的读数精确度应达0.1mm,(4)测读水位的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
现浇预应力钢筋混凝土水池的止水带安装有哪些技术要点?:现浇预应力钢筋混凝土水池的止水带安装有哪些技术要点?给水排水构筑物工程中现浇(拼装式)预应力钢筋混凝土水池的止水带安装施工技术要点:(2)塑料或橡胶止水带接头应采用热接,(3)金属止水带接头应按其厚度分别采用折叠咬接或搭接;咬接或搭接必须采用双面焊接。(4)金属止水带在伸缩缝中的部分应涂防锈和防腐涂料。(5)止水带安装应牢固,【2015年二级建造师考试真题】关于水池变形缝中止水带安装的说法。
集水明排降水系统应如何进行布设?:集水明排是用排水沟、集水井、泄水管、输水管等组成的排水系统将地表水、渗漏水排泄至基坑外的方法。(1)对地表汇水、降水井抽出的地下水可采用明沟或管道排水。(2)对坑底汇水可采用明沟或暗沟排水。(3)对坡面渗水宜采用渗水部位插打导水管引至排水沟的方式排水。临时明沟和集水井随土方开挖过程适时调整。(5)沿排水沟宜每隔30~50m设置一座集水井。(6)排水沟深度和宽度应根据基坑排水量确定。