人防工程有哪些安全出口形式?
帮考网校2020-06-17 14:42
精选回答

人防工程有哪些安全出口形式?

根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时的防火设计原则如下:采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生;设计应立是自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防烟排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初起阶段。

人防工程安全出口的形式:

1.疏散楼梯间

设有下列公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间;当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间:

1)电影院、礼堂。

2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆。

3)建筑面积大于1000的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所(礼堂、多功能厅、歌舞娱乐放映游艺场所等)、健身体育场所(溜冰馆、游泳馆、体育馆、保龄球馆、射击馆等)等。

2.避难走道

避难走道是走道两侧为实体防火墙,并设置有效防烟等设施,仅用于人员安全通行至室外的走道。当人防工程设置直通室外的安全出口的数量和位置受条件限制时,可设置避难走道。避难走道的设置是为了满足坑、地道工程和大型集团式工程防火设计的需要,其作用与防烟楼梯间是相同的。防烟楼梯间是竖向布置的,而避难走道是水平布置的,人员疏散进人避难走道就可视为进人安全区域,避难走道不得用于除人员疏散外的其他用途。人防工程中避难走道的设置要求如下:

1)避难走道直通地面的出日不应少于两个,并应设置在不同方向;当避难走道只与一个防火分区相通时,其直通地面的出口可设置一个,但该防火分区至少应有一个不通向该避难走道的安全出口。

2)通向避难走道的备防火分区人数不等时,避难走道的净宽不应小于容纳人数最多的一个防火分区通向避难走道的备安全出口最小净宽之和。

3)避难走道的装修材料燃烧性能等级应为A级。

4)防火分区至避难走道入口处应设置前室,前室面积不应小于6 m2,前室的门应为甲级防火门。

5)避难走道应设置消火栓,火灾应急照明、应急广播和消防专线电话。