二级建造师
报考指南考试报名准考证打印成绩查询考试题库

重置密码成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

注册成功

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

首页二级建造师机电工程专业问答正文
怎样运用机电工程施工资源管理?
帮考网校2020-07-16 17:57
精选回答

怎样运用机电工程施工资源管理?

【案20320040-2】

一、背景

某安装公司承接一条生产线的机电安装工程,范围包括工艺线设备、管、电气安装和一座35kv变电站施工 (含室外电缆敷设)。合同明确工艺设备、钢材 、电缆由业主提供。

工程开工后,由于多个项目同时抢工,施工人员和机具紧张,安装公司项目部将工程按工艺线设备、管道、电气专业分包给3个有一定经验的施工队伍。

施工过程中,项目部根据进料计划、送货清单和质量保证书,按质量验收规范对业主送至现场的镀锌管材仅进行了数量和质量检查,发现有一批管材的型号规格、镀锌层厚度与进料计划不符。

监理工程师组织分项工程质量验收时,发现35kv变电站接地体的接地电阻值大于设计要求。经查实,接地体的镀锌扁钢有一处损伤、两处对接虚焊,造成接地电阻不合格,分析原因有:

1)项目部虽然建立了现场技术交底制度,明确了责任人员和交底内容,但施工作业前仅对分包负责人进行了一次口头交底;

2)接地体的连接不符合规范要求;

3)室外电缆施工中,施工人员对接地体的损坏没有做任何处理和报告。

二、问题

1. 安装公司将工程分包应经谁同意? 工程的哪些部分不允许分包?

2. 对业主提供的镀锌管材还应做好哪些进场验收工作?

3. 写出本工程接地体连接的技术要求:

4. 指出项目部在施工技术交底要求上存在的问题。

三、分析与参考答案

1. 工程分包需经建设单位同意,但工程的主体部分或关键性工程不允许分包。所以工程分包应经业主(建设单位)同意,工程的工艺线设备(主体部分或关键性工作)不允许分包。

2. 进场验收要求

1)在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材料的数量和质量验收;

2)验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;

3)验收内容包括材料品种、规格、型号、质量、数量、证件等;

4)验收要作好记录、办理验收手续;

5)要求复检的材料应有取样送检证明报告

6)对不符合计划要求或质量不合格的材料应拒绝接收。

所以,进场验收工作还应有:做好验收记录,办理验收手续;进行见证取样送检,并有复检报告;质量不合格或不符合计划要求的管材应拒绝接收

3. 接地体连接的技术要求有:应采用搭接焊接,搭接长度为扁钢宽度的两倍,并有三个邻边施焊。

4. 施工技术交底的要求有:建立技术交底制度;明确相关人员的责任;分层次与分阶段进行;施工作业前进行;交底内容体现工程特点;完成技术交底记录;确定施工技术交底次数;施工技术交底注意事项。

       施工技术交底要求上存在的问题有:未分层次、分阶段对施工人员进行交底;未形成书面并签字的交底记录;未根据工程实际情况确定交底次数。

推荐视频
测一测是否符合报考条件
免费测试,不要错过机会
提交
互动交流

微信扫码关注公众号

获取更多考试热门资料

温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问免费为您解答,请保持电话畅通!

我知道了~!
温馨提示

信息提交成功,稍后帮考专业顾问给您发送资料,请保持电话畅通!

我知道了~!

提示

信息提交成功,稍后班主任联系您发送资料,请保持电话畅通!