该厂房每层均划分为两个建筑面积为12000㎡防火分区
该厂房应设置封闭楼梯间或室外疏散楼梯
该厂房内最不利点至最近安全出口直线距离为60m
该厂房屋顶承重件耐火极限为1. 20h
《建规》表3.3.1,耐火等级为一级的丙类多层厂房每个防火分区的最大允许建筑面积为6000m2,全部设置自动灭火系统,面积翻倍(12000m2)。正确。3.7.6高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或教室外楼梯。建筑高度大于32m且任一层人数超过100人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。正确。长劲比=252 (20+8) / (4208) =2.19<3<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;">泄压面积(下限)=100.11<span style="', 'icrosoft aei', '';line-height:1.5;">(500x8) 2/3=277. 2m2。错误。表3. 7. 4,厂房内任一点至最安全出口的直线距离不应超过60m。正确。3. 2. 11采用自动喷水灭火系统全保护的一级耐火等级单、多层厂房(仓库)的屋顶承重构件,其耐火极限不应低于1.00h。正确。