A、对镀锌薄钢板,管径DN≤100mm时,厚度δ=0.35~0.5mm
B、插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉连接,而搭接缝只能用抽芯铆钉连接,钉的间距为250mm
D、搭接或插接的环缝上,水平管道一般使用螺钉或铆钉固定(立式保护层有防坠落要求者除外)
A项,对镀锌薄钢板,管径DN≤100mm时,厚度δ=0.3~0.35mm;
B项,插接缝可用自攻螺钉或抽芯铆钉连接,而搭接缝只能用抽芯铆钉连接,钉的间距为200mm;
D项,搭接或插接的环缝上,水平管道一般不使用螺钉或铆钉固定(立式保护层有防坠落要求者除外)。