供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组
供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组
线路压降应不大于供电电压的5%
当采用柴油发电机组做消防备用电源时,其电压等级要符合下列规定:
(1)供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组;
(2)供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组;
(3)线路压降应不大于供电电压的5%。