2
根据《消防给水及消火栓系统技术规范》50974-2014 第7.3.2条:建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定,保护半径不应大于150.0m,每个室外消火栓的出流量宜按10~15/s计算;7.3.3条:室外消火栓宜沿建筑周围均应布置,且不宜集中布置在建筑一侧;建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不宜少于2个。
注意:本题如果问最少所需室外消火栓的数量,由7.3.2知应为40÷15<3=3(个),但本题问的是消防扑救面的消火栓最少数量,由7.3.3知应为2个。