A、排烟口距可燃物或可燃构件的距离不应小于1.5m
B、常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m 之间便于操作的位置
C、活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙不应大于60mm
本题考查的是防烟排烟系统部件的安装与检测。送风口、排烟阀(口):(1)安装位置应符合设计要求,并应固定牢靠,表面平整、不变形,调节灵活。(2)排烟口距可燃物或可燃构件的距离应不小于1.5m。(3)常闭送风口、排烟阀(口)的手动驱动装置应固定安装在明显可见、距楼地面1.3~1.5m之间便于操作的位置,预埋套管不得有死弯及瘪陷,手动驱动装置操作应灵活。故,AB正确。
挡烟垂壁:(1)型号、规格、下垂的长度和安装位置应符合设计要求。(2)活动挡烟垂壁与建筑结构(柱或墙)面的缝隙应不大于60mm,由两块或两块以上的挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,各块之间不应有缝隙,搭接宽度应不小于100mm。(3)活动挡烟垂壁的手动操作按钮应固定安装在便于操作、明显可见处距楼地面1.3~1.5m之间。故,C项正确,DE错误。