478可燃气体探测报警系统的设计有什么要求?:可燃气体探测报警系统的设计有什么要求?可燃气体探测报警系统由可燃气体报警控制器、可燃气体探测器组成,可燃气体探测器应接入可燃气体报警控制器,不应直接接入火灾报警控制器的探测器回路。可燃气体报警控制器可设置在保护区域附近。可燃气体报警控制器的设置应符合火灾报警控制器的安装设置要求,A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警控制器,关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法
358局部应用系统的设计基本参数有哪些要求?:局部应用系统的设计基本参数室内最大净空高度不超过8m,且保护区域总建筑面积不超过1000m²的轻危险级或中危险Ⅰ级的民用建筑可采用局部应用湿式自动喷水灭火系统,但系统应采用快速响应喷头,喷头的选型、布置 和作用面积(接开放喷头数确定)应符合下列要求。(1)采用标准覆盖面积快速响应喷头的系统,采用标准覆盖面积洒水喷头的系统,采用标准覆盖面积洒水喷头时的作用面积内开放喷头数量。
215对设计排烟系统的补风系统有什么要求?:排烟系统是指按建规要求在建筑中必须设置的所有防烟设施组成的系统叫防烟系统。设置排烟系统的场所应设置补风系统。且补风量不应小于排烟量的50%。风机应设置在专用机房内。(4)补风口与排烟口设置在同一空间内相邻的防烟分区时,当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口与排烟口水平距离不应少于5m。(5)补风系统应与排烟系统联动开启或关闭。(6)机械补风口的风速不宜大于10ms。