A、一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量8台
B、同一防护区多台装置相互间的距离为5m
E、预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件
预制灭火装置的直观检查要求:
(1)预制灭火装置有出厂合格证及法定机构的有效证明文件;
(2)一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过10台。
预制灭火装置的安装检查要求:
①同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m;
②防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于2. 5MPa。
预制灭火装置的功能检查要求:同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s。