构件式玻璃幕墙安装要求有哪些?
构件式玻璃幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和玻璃面板的框支承玻璃幕墙,包括明框玻璃幕墙、隐框玻璃幕墙和半隐框玻璃幕墙三类。
1.幕墙立柱
(1)立柱可采用铝合金型材或钢型材。铝型材开口部位的厚度不应小于3.0mm;闭口部位的厚度不应小于2.5mm。钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm。
(2)铝合金立柱通常是一层楼高为一整根,每根之间通过活动接头连接。当每层设两个支点时,一般宜设计成受拉构件。
(3)铝合金立柱与钢镀锌连接件(支座)接触面之间应加防腐隔离柔性垫片。
立柱安装:(如下图所示)
横梁安装:(如下图所示)
2.玻璃面板
(1)玻璃面板出厂前,应按规格编号。现场应靠墙或用专用钢架放置。
(2)半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块在经过抽样硅酮结构密封胶剥离试验和质量检验合格后,方可运输到现场。
(3)固定半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块的压块或勾块,其规格和间距应符合设计要求。固定幕墙玻璃板块,不得采用自攻螺钉。
(4)隐框玻璃幕墙采用挂钩式固定玻璃板块时,挂钩接触面宜设置柔性垫片,以防止产生摩擦噪声。
(5)幕墙开启窗的开启角度不宜大于30°,开启距离不宜大于300mm。
3.密封胶嵌缝
(1)密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的2倍。
(2)密封胶在接缝内应相对的两面粘结,不应三面粘结。
(3)硅酣结构密封胶与硅酣耐候密封胶的性能不同,二者不能互换使用。
建筑幕墙的防雷构造要求有哪些?:建筑幕墙是由支承结构体系与面板组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力,(2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。(6)在有镀膜层的构件上进行防雷连接,(7)使用不同材料的防雷连接应避免产生双金属腐蚀。
建筑幕墙防火构造要求有哪些?:建筑幕墙防火构造要求如下:防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。(4)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。【例题•多选题】建筑幕墙防火构造的要求包括( ),A.同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区,B.防火层不应与幕墙玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖,C.当建筑设计要求防火分区分隔有通透效果时。
构件式玻璃幕墙安装要求有哪些?:构件式玻璃幕墙安装要求有哪些?构件式玻璃幕墙是在现场依次安装立柱、横梁和玻璃面板的框支承玻璃幕墙,铝型材开口部位的厚度不应小于3.0mm。钢型材截面受力部位的厚度不应小于3.0mm,(3)铝合金立柱与钢镀锌连接件(支座)接触面之间应加防腐隔离柔性垫片:现场应靠墙或用专用钢架放置。(2)半隐框、隐框玻璃幕墙的玻璃板块在经过抽样硅酮结构密封胶剥离试验和质量检验合格后。