D、消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于50m,保证每个防火分区不少于2个
本题考查的是消防救援口。主要检查内容为:
(1)消防救援口的设置位置
消防救援口的设置位置与消防车登高操作场地相对应。窗口的玻璃易于破碎,并在外侧设置易于识别的明显标志。
(2)消防救援口洞口的尺寸
消防救援口洞口的净高度和净宽度均不小于1.00m,其窗口下沿距室内地面不宜大于1.20m。
(3)消防救援口的设置数量
消防救援口沿建筑外墙逐层设置,设置间距不宜大于20m,并保证每个防火分区不少于2个。
(4)专用消防口的设置
洁净厂房同层洁净室(区)外墙设置可供消防队员通往厂房洁净室(区)的门窗,门窗洞口间距大于80m时,在该段外墙的适当部位设置专用消防口,宽度不小于750mm,高度不小于1800mm,并设有明显标志。楼层的专用消防口设置阳台,并从二层开始向上层架设钢梯。
故本题的答案为选项D。