在屋面防水工程中,檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工有哪些要求?:檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工要求如下:(1)卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,(2)檐沟和天沟的防水层下应增设附加层;附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm,防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50mm,【例题•多选题】关于檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工说法正确的是( ),A.卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压。
导管内穿线和槽盒内敷线技术要求是什么?:(1)同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。(2)不同回路、不同电压等级、交流与直流的导线不得穿在同一管内。(3)绝缘导线的接头应设置在专用接线盒(箱 )或器具内,(4)同一槽盒内不宜同时敷设绝缘导线和电缆。(5)槽盒内的绝缘导线总截面积(包括外护套)不应超过槽盒内截面积的40%。(6)绝缘导线在槽盒内应有一定余量,应将绝缘导线分段固定在槽盒内的专用部件上。
供电干线及室内配电线路施工技术要求是什么?:供电干线及室内配电线路施工技术要求是什么?母线槽和母线:封闭式母线简称是母线槽,也就是说母线槽是封闭式母线的马甲。封闭式母线和母线槽指的都是同一种东西。封闭式母线是由金属板(钢板或铝板)为保护外壳、导电排、绝缘材料及有关附件组成的母线系统:应测量每节母线槽的绝缘电阻值,(2)多根母线槽并列水平或垂直敷设时,各相邻母线槽间应预留维护、检修距离。(3)母线槽水平安装时。每节母线槽的支架≥1个。