按现行福家标准《消防联动控制系统》(GB 16806—2006)的有关要求,采用观察、仪表测量等方法逐个对传输设备进行下列功能检查并记录,传输设备应满足标准要求如下。(1)检查自检功能;(2)切断传输设备与监控中心间的通信线路(或信道),传输设备应在100s内发出故障信号;(3)检查消音和复位功能;(4)检查火灾报警信息的接收与传输功能;(5)检查监管报警信息的接收与传输功能;(6)检查故障报警信息的接收与传输功能;(7)检查屏蔽信息的接收与传输功能;(8)检查手动报警功能;(9)检查主、备电源的自动转换功能。因此,本题的正确答案是ACDE。