首页/一级消防工程师/火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有( )等控制、显示功能。—帮考网题库

火灾报警后,消防控制设备对防烟、排烟设施应有( )等控制、显示功能。—帮考网题库

阅读 10多选题

停止有关部位的空调送风,关闭电动防火阀,并接收其反馈信号

启动有关部位的防烟、排烟风机和排烟阀等,并接收其反馈信号

控制挡烟垂壁等防烟设施

解析

3.防烟系统、排烟系统的手动控制设计。应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风机、排烟风机等设备的启动或停止,防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘上,并应直接手动控制防烟、排烟风机的启动与停止。4.送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动作信号,防烟、排烟风机启动和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器。5.排烟风机入口处的总管上设置的280℃排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器。