38.75
根据《建规》表5.5.17,单多层教学建筑位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的直线距离不应大于35m,根据《建规》表5.5.17注3,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定值增加25%,即35×1.25=43.75m。根据《建规》表5.5.17注2,直通疏散走道的房间门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按规定值减少5m,所以该建筑位于两个安全出口之间的教室门到最近敞开楼梯间的最大距离应为43.75-5=38.75m。对于表5.5.17,当建筑内全部设置自动喷水灭火系统,且符合注1或注2的要求时,其疏散距离是按照注3的规定增加后,再进行增减。本题答案为。