建筑灭火器及其附件结构检查的合格判定标准有哪些?:建筑灭火器及其附件结构检查的合格判定标准有哪些?首先对灭火器及其附件、灭火器箱等消防产品进行现场检查,灭火器的配置类型、规格、数量等应符合消防设计文件要求;(3)除二氧化碳灭火器以外的贮压式灭火器装有压力指示器。压力指示器20℃时显示的工作压力值与灭火器标志上标注的20℃的充装压力相同。(5)3kg(L)以上充装量的配有喷射软管。
如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?:如何对气体灭火系统进行周期性检查维护?对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。(1)对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查,(1)对低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计进行检查。
灭火器应该如何检查?:5.1.1灭火器的检查与维护应由相关技术人员承担。5.1.2每次送修的灭火器数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的14。5.1.3检查或维修后的灭火器均应按原设置点位置摆放。5.1.4需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。5.2.1灭火器的配置、外观等应按要求每月进行一次检查。【例题·单选题】某消防技术服务结构的检测人员对一大型商业综合体设置的各类灭火器进行检查。