D、总建筑面积为900m³的某敬老院,设计为0.5h
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.5条:建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定:①建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;②医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于100000m³的公共建筑和总建筑面积大于20000m³的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;③其他建筑,不应少于0.5h。老年人建筑不分面积大小,均要求不低于1.0h。因此,本题的正确答案是D。