A、采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动<span style="font-size:12px;line-height:1.5;">后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是<span style="font-size:12px;line-height:1.5;">否接收到相应正压送风机的动作信号