套管式换热器中进行饱和水蒸气凝结为饱和水,加热循环水过程。蒸汽的饱和温度115℃,流量1800kg/h,潜热2230kJ/kg;水入口温度45℃,出口温度65℃。设传热系数为125W/(㎡·K),则该换热器所需的换热面积为什么。请帮忙回答,谢谢
帮考网校2020-06-20 12:00
精选回答

150㎡