A、比较潮湿的场所,电源电压不得大于36 V
D、人防工程,电源电压不得大于36 V
E、灯具离地面高度低于2.5 m的场所,电源电压不得大于36 V
本题主要考核的是施工现场照明用电的控制。施工现场照明用电的控制包括(1)一般场所宜选用额定电压为220 V的照明器。(2)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5 m等场所的照明,电源电压不得大于36 V。(3)潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24 V。(4)特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12 V。(5)照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器,严禁使用自耦变压器。(6)室外220 V灯具距地面不得低于3m,室内220 V灯具距地面不得低于2.5 m。(7)碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在3m以上,灯线应固定在接线柱上,不得靠近灯具表面。(8)对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的红色信号灯,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停。