采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m
采取低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水柱(从地面算起)
洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓
室内消火栓的用水量不应小于10/,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于5/
洁净厂房设置的室内外消火栓系统应符合现行规范的要求:1、洁净厂房室、内外消防给水可采用高压、临时高压或低压给水系统,如采用高压或临时高压给水系统,管道的压力应保证用水量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;如采取低压给水系统,管道的压力应保证灭火时最不利点消火栓的水压不小于10m水拄(从地面算起)。洁净厂房的消火栓的设置尚应符合下列规定:洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不通行的技术夹层除外),应设置室内消火栓;2、室内消火栓的用水量不应小于10/,同时使用水枪数不应少于2支,水枪充实水柱不应小于10m,每只水枪的出水量不应小于5/;3、洁净厂房室外消火栓的用水量不应小于15/。本题答案: 。