B、采用机械加压送风的场所可以设置百叶窗
E、未设置在管道井内的加压送风管,其耐火极限不应小于1. 0h
防烟系统设计的机械加压送风作用是什么?:防烟系统设计的机械加压送风作用是什么?
机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?:机械排烟系统中排烟阀(口)有哪些设置要求?(1)排烟口应设在防烟分区所形成的储烟仓内。且排烟口至该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m,2.火灾时由火灾自动报警系统联动开启排烟区域的排烟阀或排烟口。应在现场设置手动开启装置,并通过吊顶上部空间进行排烟时:(1)封闭式吊顶上设置的烟气流入口的颈部烟气速度不宜大于1.5ms,手动开启装置的位置应便于操作,应在排风口或排风口所在支管处设置自动阀门。
机械加压送风系统中加压送风口的设置要求有哪些?:机械加压送风系统中加压送风口的设置要求有哪些?机械加压送风系统是确保火灾中建筑疏散楼梯间及前室(合用前室)安全的主要措施。机械加压送风系统主要由送风口、送风管道、送风机和吸风口组成。当防烟楼梯间加压送风而前室不送风时,加压送风口用作机械加压送风系统的风口,楼梯间宜每隔2~3层设一个常开式百叶送风口;井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔一层设置一个常开式百叶送风口。