两个电源有直接联系,任一电源发生故障时,两个电源的任何部位均会同时损坏
消防负荷的电源设计要求是什么?:消防负荷的电源设计要求是什么?正确选择建筑物内低压配电系统主接线方案,保证消防用电设备的可靠供电非常重要。低压配电系统主接线采用分组设计方案,要根据负荷性质及容量合理设置短路保护、过负荷保护、接地故障保护和过、欠电压保护。消防负荷的电源设计:消防电源要在变压器的低压出线端设置单独的主断路器,不能与非消防负荷共用同一路进线断路器和同一低压母线段。
消防用电设备的配电设计有什么要求?:消防水泵、防排烟风机及消防电梯的两路低压电源应能在设备机房内自动切换,其他消防设备的电源应能在每个防火分区配电间内自动切换;消防负荷的配电线路不能设置剩余电流动作保护和过、欠电压保护,建筑内的排烟风机采用主备电源自动切换装置。A.自动切换装置设置在变电站内,B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内,A.引至消防泵的两路电源在泵房内末端自动切换B.消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置
一级负荷供电适用于哪些场所?其供电方式是什么?:一级负荷供电适用于哪些场所?消防用电负荷指消防用电设备根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度,下列场所的消防用电应按一级负荷供电;2.一级负荷的电源供电方式:一级负荷应由两个电源供电,除由两个电源供电外。并严禁将其他负荷接入应急供电系统,应急电源可以是独立于正常电源的发电机组、供电网中独立于正常电源的专用的馈电线路、蓄电池或干电池:以下供电方式可视为一级负荷供电。