A、设置2台消防电梯
B、前室的使用面积为12㎡
C、消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s
E、消防电梯的井底设置排水设施且排水井容量为3m3
消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于1台;电梯前室的使用面积:不应小于6㎡,与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于10㎡。合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘门;消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m3;消防电梯的行驶速度从首层至顶层的运行时间不宜大于60s。 本题答案:A、B、C、E。