下载亿题库APP
联系电话:400-660-1360

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失

请谨慎保管和记忆你的密码,以免泄露和丢失
一建市政:通风与空调工程施工程序是什么?
1. 金属风管安装施工顺序:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→质量检查。
2. 风管漏风量测试施工顺序:风管漏风量抽样方案确定→风管检查→测试仪器仪表检查校准→现场测试→现场数据记录→质量检查。

3. 水系统阀部件、仪表安装施工顺序:阀门及部件检查→强度严密性试验→阀门及部件安装→仪器仪表安装→质量检查。
4. 风机安装施工顺序:风机检查试验→基础验收→底座安装→减振安装→设备就位→找正找平→质量检查。
5. 多联机系统安装施工顺序:基础验收→室外机吊装→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→调试运行→质量检查。
6. 风管保温施工顺序:清理去污→保温钉固定(涂刷粘结剂)→绝热材料下料→绝热层施工→防潮层施工→保护层施工→质量检查。
7. 通风空调系统联合试运转顺序:调试前系统检查→通风空调系统的风量、水量测定与调整→空调自动控制系统调试调整→数据记录→质量检查。
8. 防排烟系统联合试运转顺序:系统检查→机械正压送风系统测试与调整→机械排烟系统测试与调整→联合运转参数的测试与调整→数据记录→质量检查。
108一建市政:消防工程施工程序是什么?:消防工程施工程序是什么?1. 火灾自动报警及联动控制系统施工程序。施工准备→管线敷设→线缆敷设→线缆连接→绝缘测试→设备安装→单机调试→系统调试→验收:2. 水灭火系统施工程序。(1)消防水泵(或稳压泵)施工程序:施工准备→基础验收复核→泵体安装→吸水管路安装→出水管路安装→单机调试。(2)消火栓系统施工程序。3. 干粉灭火系统施工程序施工准备→设备和组件安装→管道安装→管道试压→吹扫→系统调试
185一建市政:通风与空调工程施工程序是什么?:测量放线→支吊架制作→支吊架定位安装→风管检查→组合连接→风管调整→漏风量测试→质量检查。阀门及部件检查→强度严密性试验→阀门及部件安装→仪器仪表安装→质量检查。风机检查试验→基础验收→底座安装→减振安装→设备就位→找正找平→质量检查。5. 多联机系统安装施工顺序:基础验收→室外机吊装→设备减振安装→室外机安装→室内机安装→管道连接→管道强度试验及真空试验→系统充制冷剂→调试运行→质量检查。
23一建市政工程:什么是重力水?:一建市政工程:什么是重力水?重力水又称自由水,岩土中在重力作用下能自由运动的地下水。重力水是存在于地下水位以下的透水土层中的地下水,它是在重力或压力差作用下运动的自由水,对土粒有浮力作用。
00:492020-05-30
01:232020-05-30
00:562020-05-27
01:592020-05-27
06:032020-05-12

微信扫码关注公众号
获取更多考试热门资料