母线和封闭母线安装有哪些主要事项?
室内的变配电设备连接、配电干线都可能采用母线,所以母线安装,也是电气输配电施工中的基本内容。
(1)母线在加工后并保持清洁的接触面上涂以电力复合脂。
(2)母线连接时,必须采用规定的螺栓规格。当母线平置时,螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧。
(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm 以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
(4)母线采用焊接连接时,母线应在找正及固定后,方可进行母线导体的焊接。
(5)母线与设备连接前,应进行母线绝缘电阻的测试,并进行耐压试验。
(6)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,应设置热胀冷缩或基础沉降的补偿装置,其导体采用编织铜线或薄铜叠片伸缩节或其他连接方式。
(7)母线与设备端子间的搭接面应接触良好。
下面给大家提供一道二级建造师考试的真题,希望大家认真理解,仔细分析,尽快掌握这个知识点。
【2019年二级建造师考试真题】室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林,母线平置连接时的螺栓由上向下穿,螺栓连接的母线两侧只有平垫圈,并用普通扳手紧固。
【问题】在上述事件中,项目部如何整改的?
【答案】整改如下:
1. 母线连接处应该涂抹电力复合脂,而不是凡士林。
2. 当母线平置时,螺栓应由下向上穿。
3. 螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有 3mm 以上的 净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。
4. 母线的螺栓连接必须采用力矩扳手紧固。
母线和封闭母线安装有哪些主要事项?:母线和封闭母线安装有哪些主要事项?室内的变配电设备连接、配电干线都可能采用母线,(3)螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,(4)母线采用焊接连接时,应进行母线绝缘电阻的测试,(6)金属母线超过20m长的直线段、不同基础连接段及设备连接处等部位,(7)母线与设备端子间的搭接面应接触良好。【2019年二级建造师考试真题】室内配电装置的母线采用螺栓连接,作业人员在母线连接处涂了凡士林。
封闭母线安装有什么要求?:封闭母线安装有什么要求?(1)封闭母线在通过建筑变形缝(亦称结构缝,(2)封闭母线与设备连接。(3)封闭母线需经电气试验合格后;高压母线绝缘电阻测试不得低于20兆欧。(4)垂直安装距地1.80m以下应采取保护措施(但电气竖井、配电室、电机室、技术夹层等除外)。(1)封闭母线金属外壳之间和支撑构架采用短路板或接地螺栓跨接应按照产品技术说明书进行可靠连接,(2)封闭母线槽全长保护接地不少于2处。
母线槽该如何选用?:母线槽该如何选用?(1)高层建筑的垂直输配电应选用紧密型母线槽,其导体应选用长期工作温度不低于130 °C的阻燃材料包覆。(2)大容量母线槽可选用散热好的紧密型母线槽,若选用空气型母线槽,应采用只有在专用工作场所才能使用的IP30的外壳防护等级。选用母线槽时应注意其防护等级。应选用不同外壳防护等级母线槽。一般室内正常环境可选用防护等级为IP40的母线槽。